Pertanyaan Bau telur busuk di ruang server


Seminggu yang lalu saya mendapatkan kesalahan berikut pada APC Smart-UPS 1000 saya yang dibisukan.

Warning State:
Connect battery
Load: 55%
Batt: 100%

Hari ini, saya bisa mencium bau telur belerang / belerang / busuk ketika saya masuk ke kantor dan UPS mengkhawatirkan lagi. Tidak ada bau terbakar.

Saya telah mengeluarkan ruang kantor & server dan mematikan UPS.

Punya saran lain?


94
2018-04-01 14:08




Catatan untuk diri sendiri: Selalu konfigurasikan manajemen jarak jauh jika UPS Anda mendukungnya. Tidak baik menjadi orang yang masuk dan tekan tombol power. - Andy Joiner
Kemungkinan duplikat dari Ada yang terbakar di ruang server; bagaimana saya bisa dengan cepat mengidentifikasi apa itu? - MDMoore313
@BigHomie: Ini adalah kasus khusus. Saya tidak akan memilih untuk menutup sebagai duplikat karena ini adalah kondisi yang berpotensi berbahaya yang harus ditangani sendiri. Ini juga tidak benar-benar skenario yang membakar, api, atau terlalu panas lebih dari itu adalah kegagalan kimia baterai. Menggabungkan dua pertanyaan bersama bisa membingungkan pembaca. - bwDraco
Baterai UPS memiliki kehidupan yang terbatas - apapun dari 2 tahun dalam anggaran UPS hingga 5-7 tahun dalam UPS berkualitas baik seperti APC Anda. Saya yakin baterai adalah End Of Life dan mereka terakhir diganti 7 tahun yang lalu. Beli empat baterai baru dengan spesifikasi yang sama dan menukarnya. Anda harus memeriksa apakah ada korosi, tetapi UPS mungkin baik-baik saja. Dan jadwalkan penggantian baterai yang lain pada tahun 2022. Tulislah pada kasus tanggal perubahan baterai terakhir. - Criggie
Mungkin kesalahan harus diganti dengan "Baterai terbakar" - wizzwizz4


Jawaban:


Untuk menjawab pertanyaan: Ini hampir selalu kegagalan baterai timbal-asam yang menyebabkan baterai melepaskan hidrogen sulfida (H2S). Baterai perlu diganti sesegera mungkin.

Sebagai catatan tambahan, H2S bisa sangat berbahaya pada konsentrasi yang lebih tinggi. Jika Anda mengalami iritasi mata atau kesulitan bernafas atau kemampuan Anda untuk mencium bau tidak sedap dipandang, konsentrasi gas sangat tinggi dan Anda harus menemui dokter. Pada saat itu, Anda mungkin perlu menyewa layanan pembersihan hazmat untuk melepas baterai dan membersihkan area tersebut.

Wikipedia mengatakan ini di H2Keracunan S:

  • 0,00047 ppm atau 0,47 ppb adalah ambang bau, titik di mana 50% dari a panel manusia dapat mendeteksi keberadaan bau tanpa bisa mengidentifikasinya.
  • 10 ppm adalah batas pemaparan diizinkan OSHA (PEL) (8 jam rata-rata tertimbang waktu).
  • 10–20 ppm adalah konsentrasi batas untuk iritasi mata.
  • 20 ppm adalah konsentrasi langit-langit yang dapat diterima yang ditetapkan oleh OSHA.
  • 50 ppm adalah puncak maksimum yang dapat diterima di atas konsentrasi langit-langit untuk shift 8 jam, dengan durasi maksimum 10 menit.
  • 50-100 ppm menyebabkan kerusakan mata.
  • Di 100–150 ppm saraf penciuman melumpuhkan setelah beberapa penarikan, dan indra penciuman menghilang, seringkali bersamaan dengan kesadaran akan bahaya.
  • 320–530 ppm menyebabkan edema paru dengan kemungkinan kematian.
  • 530–1000 ppm menyebabkan stimulasi yang kuat pada sistem saraf pusat dan pernapasan cepat, yang menyebabkan hilangnya pernapasan.
  • 800 ppm adalah konsentrasi mematikan untuk 50% manusia selama 5 menit paparan (LC50).
  • Konsentrasi lebih dari 1000 ppm menyebabkan kolaps segera dengan kehilangan pernapasan, bahkan setelah menghirup satu nafas.

100
2018-04-01 19:45



Terima kasih @bqDraco. Ikuti pertanyaan: Saya membaca bahwa "Mengisi daya baterai asam timbal secara berlebihan dapat menghasilkan hidrogen sulfida". Semua 4 baterai mengalami deformasi oleh panas / gas ketika kami membuka casing. Bisakah satu baterai yang salah menyebabkan keempatnya membengkak? - Andy Joiner
Entah a kegagalan kaskade terjadi ketika satu baterai gagal, kelebihan beban baterai yang tersisa dan menyebabkan mereka gagal pada gilirannya, atau UPS itu sendiri berfungsi dan melaju tegangan yang berlebihan ke semua baterai. Kemungkinan lain adalah satu baterai terlalu panas menyebabkan baterai lain terkena suhu tinggi dan karenanya gagal dalam reaksi berantai. - bwDraco


Kedengarannya seperti salah satu baterai asam timbal Anda sudah rusak dan sekarang bocor hidrogen sulfida (H2S) ke udara.

Anda tentu ingin mengganti baterainya, tetapi saya pikir beberapa pembersihan juga dapat dilakukan karena hidrogen sulfida dan asam sulfur yang biasanya ada dalam baterai bersifat korosif. (Apakah menganggap bahwa hidrogen sulfida juga beracun.)


55
2018-04-01 14:29



Mungkin membersihkan setiap permukaan yang terkena dengan larutan soda kue dan air untuk menetralkan asam? FWIW, bagi kebanyakan orang, bau "busuk telur" hidrogen sulfida akan sangat kuat pada konsentrasi di bawah apa pun yang berbahaya. Jika hanya terlihat di udara, itu mungkin tidak akan menyakitimu. - Anthony X
Sebenarnya, salah satu bahaya gas hidrogen sulfida adalah bahwa bau tidak enak hanya berlaku pada konsentrasi yang lebih rendah. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, aromanya mungkin terlihat manis, dan indera penciuman Anda bisa sangat cepat mati, membuat Anda tidak menyadari seberapa banyak paparan yang Anda alami. link - barbecue
@barbecue Daftar gejala dari jawaban bwDraco (dan tautan pdf osha terutama setuju) menunjukkan iritasi mata dan kerusakan (mungkin terjadi?) pada konsentrasi yang lebih rendah daripada indera penciuman menghilang, tetapi bisa memerlukan waktu beberapa jam atau hari untuk "konsentrasi yang lebih rendah. Apakah Anda tahu apakah mata Anda akan terbakar dan jengkel segera, bahkan setelah itu" mematikan rasa penciuman Anda? ? - Xen2050
@ Xen2050 Dalam banyak kasus, iritasi mata dan tenggorokan terjadi sangat cepat, tetapi itu mungkin bukan peringatan yang cukup untuk menghindari cedera. H2S sangat beracun sehingga bahkan beberapa napas dapat menyebabkan cedera yang sangat serius, atau bahkan kematian. - barbecue
Yesus, teman-teman. Anda membuat saya merasa seperti saya harus keluar kantor untuk menghirup udara segar. - Neil