Pertanyaan Closet Server Pendingin - No A / C Mungkinkah


Kami pindah ke kantor baru di gedung lama di London (itu Inggris :) dan menutup area 2m x 1.3m di mana router & peralatan telepon saat ini berakhir untuk digunakan sebagai lemari server. Lemari akan berisi:

  • 2 switch 24-port
  • 1 router
  • 1 modem VSDL
  • 1 desktop Dell
  • 1 4-bay NAS
  • 1 HP micro-server
  • 1 UPS
  • Macam-macam kotak telepon kecil.

Tidak ada AC sentral di kantor dan tidak akan pernah ada. Kita dapat memasang ducting ke luar dengan mudah - hanya beberapa meter ke jendela, yang menghadap ke halaman.

Pertanyaan saya adalah apakah memasang kipas ekstraktor dengan ducting ke jendela harus cukup untuk pendinginan? Apakah intake fan dan intake duct (dari jendela, juga) diperlukan? Kami tidak ingin meninggalkan celah di pintu lemari karena itu akan membiarkan suara keluar ke kantor. Jika kita tidak perlu menempatkan unit AC portabel ke dalam lemari, itu akan menjadi sempurna.

Kantor itu memiliki sekitar 12 orang; London beriklim sedang, rata-rata maksimum pada bulan Agustus adalah 31 Celsius, 25 Celcius lebih khas. Peralatan yang sama berjalan dengan baik di kantor kami saat ini (gedung yang sama dengan kantor baru, juga tidak ada A / C) tetapi tidak dalam ruang tertutup.

Saya dapat melihat kami menempatkan satu server Dell 2950 menara ke dalam lemari, tetapi tidak lebih dari itu. Jadi, konsumsi daya yang berkelanjutan di dalam lemari saat ini akan menjadi sekitar 800w (saya menebak); mungkin di masa depan 2kw.

Lemari akan memiliki langit-langit dan tidak ada jendela dan terisolasi dengan baik. Kami tidak peduli jika peralatannya panas, asalkan berjalan dan kami tidak mendengarnya.


100
2018-01-18 13:05




Mengapa downvote? Saya dapat melihat mengapa ide yang diusulkan tidak disukai, tetapi itu tidak menjadikannya pertanyaan yang buruk! +1 untuk meniadakan suara yang tidak perlu. - Bryan
Misalnya, VM pada komputer desktop untuk DC Anda? Apa yang Anda lakukan agar DC tidak hilang? Benar-benar Anda butuhkan paling sedikit dua di antaranya pada sistem terpisah untuk redundansi. Hanya ada seorang pria dengan masalah ini dalam pertanyaan lain yang memunculkan DC-nya dan harus membangun kembali dari nol. Saya semua untuk solusi anggaran ($ DEITY tahu bahwa kami cukup banyak dari mereka di sini) tetapi Anda sangat rendah dalam "oh @ #% !!" wilayah dengan pengaturan itu. Hati-hati, itu saja ... - Bart Silverstrim
Orang dan diam adalah JAUH lebih penting daripada memperpanjang umur peralatan. Menyarankan headphone sebagai solusi hanya aneh. - James Moore
Perlu diingat bahwa ini hanyalah milik Anda arus mempersiapkan. Kemungkinan besar peralatan akan ditambahkan ke dalamnya selama beberapa tahun ke depan, dan memasang AC kemudian akan jauh lebih menyakitkan daripada hanya melakukannya kanan selama buildout awal. - Adam Davis
Pengalaman bos saya yang memberi tahu Anda bahwa keheningan (atau biaya atau bertahan dengan "tempat gila joe PC murah"Brand home brew servers karena bos pergi ke sekolah dengan joe gila atau apa pun" lebih penting daripada menggunakan gigi yang tepat akan tiba-tiba berubah pikiran ketika bencana menyerang dan tidak hanya memutuskan bahwa tidak hanya seharusnya gigi yang tepat seharusnya digunakan selama ini, tapi itu miliknya anda kesalahan itu bukan karena tidak membingkai bahwa dalam bahasa mereka bisa mengerti. - Rob Moir


Jawaban:


Baiklah, mari kita kerjakan ini;

  • 2 x 24 switch port (misalkan Cisco 3750-E's) dapat menghasilkan 344 BTU / jam masing-masing sehingga totalnya 688
  • 1 x router (misalkan Cisco 2921) dapat menghasilkan 1260 BTU / jam
  • 1 x modem VDSL (misalkan Draytek Vigor 2750) dapat menghasilkan 120 BTU / jam
  • 1 x Desktop (misalkan Dell Optiplex 790, dengan monitor dimatikan) dapat menghasilkan 850 BTU / jam
  • 1 x 4-Bay NAS (misalkan Netgear ReadyNAS Ultra 4 dengan disk 4 x 2TB) dapat output ~ 600 BTU / jam
  • 1 x HP Microserver dapat menghasilkan 511 BTU / jam
  • 1 x UPS (misalkan APC Smart-UPS 2200VA yang dapat menangani ~ 1.2Kw yang mungkin Anda gambar) dapat menghasilkan 275 BTU / jam

Itu 4300 BTU / jam.

Anda punya 5,2 meter kubik ruang (minus barang-barang di dalamnya), jadi tidak termasuk kehilangan panas alami Anda harus memasang kipas minimal 29cm dengan rating 900 meter kubik per jam dengan saluran 29cm sepanjang jalan ke ruangan jika Anda tidak ingin mencapai 42 derajat C (suhu terendah yang disarankan terendah dari kit yang tercantum di atas) dari nominal 20C dalam 17 menit.

Pada dasarnya mendapatkan unit A / C eksternal yang dapat menggosok 5k BTU / jam ok - kipas akan menyedot harfiah dan kiasan :)


175
2018-01-18 13:55



Itu jawaban yang fantastis (meskipun bukan yang ingin saya dengar! :) - terima kasih telah meluangkan waktu untuk menganalisis masalahnya. - JamesCo
Jawaban yang sangat teknis dan benar-benar orang ini harus menginstal ini untuk Anda. Tapi saya menduga mendapatkan kipas dengan kecepatan yang diatur suhu (dan 1 atau 2 sensor di kabinet) dengan kemungkinan alarm akan baik. Karena UK kebanyakan sejuk selama tahun mencoba masuknya udara dari luar, melalui filter HEPA untuk menghilangkan partikel debu. Udara yang dibuang harus keluar juga karena dapat menyebabkan penyakit kantor karena kekeringan udara, tetapi itu tidak perlu. Ingat aliran udara harus asupan dingin di bagian bawah, outlet hangat di atas. Kami telah menjalankan yang serupa di Manchester tanpa AC .. tidak ada probs. - ppumkin
Bisakah Anda menambahkan rumus yang Anda gunakan untuk menghitung tingkat kenaikan suhu tanpa ventilasi, dan bagaimana Anda menghitung ukuran kipas yang diperlukan untuk mempertahankan suhu dalam batas perangkat keras. - Dan Neely
Itu adalah maksimum. Jika Anda mengonsumsi daya 800W, Anda tidak akan menghasilkan lebih dari 800W panas. 2700BTU. Dengan perhitungan kasar saya, Anda perlu menukar 223cu m / jam udara untuk mempertahankan kenaikan pada 10 derajat Celcius. Dengan angka-angka itu, itu kira-kira kipas dapur ukuran menengah (berjalan sempurna dengan selang yang sangat pendek!), Dan tentu saja harus ada kipas intake yang setara untuk menjaga suplai udara. 100% setuju bahwa A / C diperlukan untuk masa depan, tetapi jika mereka tidak melampaui 800W, mereka akan baik-baik saja dengan penggemar. Harap perbaiki saya jika saya salah (!) - mgjk
@DanNeely - untuk bersikap adil, setelah saya menyelesaikan dasar-dasar tersebut (tidak ada jalan pintas yang saya takutkan), saya memasukkannya ke dalam paket Computational Fluid Dynamics yang dirancang untuk pusat data dan sisanya - tidak dapat mengambil kredit penuh untuk itu. - Chopper3


Dapatkan unit AC split sistem kecil, seperti Mitsubishi MSY series (tidak ada afiliasi, menggunakannya sebelum dan seperti mereka). Mereka sangat kecil, tenang, dapat diandalkan, dan cukup terjangkau. Dua pipa harus dijalankan di luar (atap atau serupa), mereka kecil (3/4 "dan 1/4" kira-kira). Unit ini akan menelan biaya sekitar $ 2000 USD, dan kurang dari setengahnya lagi untuk instalasi (tergantung pada spesifikasinya tetapi bisa jauh lebih murah).


27
2018-01-18 13:43



+1 untuk ini. Saya menggunakan sistem Mitsubishi split di ruang komunikasi kami dan sama baiknya dengan diam di sebelah dengungan server itu sendiri. Mereka juga dinilai untuk siklus tugas 24 jam, sesuatu yang mungkin tidak dapat Anda katakan untuk penggemar ekstraktor atau unit gabungan tertentu. - SmallClanger


Ketika menjaga hal-hal yang benar-benar tenang adalah prioritas utama daripada menjaga peralatan Anda dalam kondisi kerja yang baik, dan perumahan peralatan yang tepat tidak dapat dipertimbangkan, saya akan sangat melihat pada outsourcing kebutuhan server Anda atau menjalankan koneksi serat / kecepatan tinggi ke pusat data atau fasilitas.

Jika tidak, Anda berisiko melihat biaya lebih di peralatan secara berkala menggantikan daripada biaya untuk benar-benar melindunginya di tempat pertama.

Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengatakan kepada Anda itu akan baik-baik saja dengan pernyataan umum "biasanya suhu ini di kota setiap tahun," dll., Bagaimana dengan aliran udara? Bagaimana dengan teman kantor Anda yang bersikeras mengatur termostat di kantor, dan suhu itu mengalir ke lemari? Bagaimana dengan beban prosesor pada switch dan server Anda?

Bahkan dengan server spesifikasi XYZ, temp itu berjalan di berbagai berdasarkan aliran udara melalui rak, melalui ruangan, dan beban apa yang kita tempatkan pada catu daya / prosesor / hard disk. Dengan kata lain, kita tidak akan tahu sampai di ruang yang berjalan di kondisi dunia nyata. Dan Anda menggambarkan situasi di mana Anda dapat dengan mudah menemukan peralatan yang terlalu panas karena seseorang tidak menyukai suara bersenandung dari ruangan.


16
2018-01-18 13:21



Itu ide yang bagus untuk meng-outsource semua kebutuhan server. Desktop Dell kami berfungsi sebagai pengontrol domain lokal (berjalan dalam VM) yang merupakan satu-satunya server onsite yang penting. Kita dapat memasang ducting untuk ekstraksi dan asupan ke jendela - tampaknya pertanyaan bodoh, tetapi keduanya diperlukan, jika lemari tidak kedap udara? - JamesCo
+1 Saya tahu banyak perusahaan kecil melakukan ini bukan hanya karena masalah dengan ruang, tetapi karena mereka biasanya memindahkan kantor mereka jauh lebih banyak daripada perusahaan besar. Perlu untuk memindahkan dan mengatur server Anda setiap kali Anda pindah adalah masalah lebih dari nilainya. - Wipqozn


Sayangnya, realitas termodinamika menabrak kecepatan penuh ke lingkungan Anda. Jika lemari tidak cukup besar untuk menyerap dan memancarkan panas, maka Anda perlu menyingkirkannya secara mekanis. Faktanya, ada beberapa pusat data eksperimental yang hanya melakukan siklus udara luar tanpa pendinginan tambahan, meskipun mereka cenderung berada di daerah beriklim sedang dan kering. London, bagaimanapun, tidak begitu dikenal karena kelembabannya yang rendah dan udara segar pegunungan.

Yang benar-benar perlu Anda lakukan adalah memasang unit AC untuk ruangan itu. Ada banyak solusi di luar sana. Yang paling saya miliki adalah Mitsubishi Mr Slim baris. Kami telah menggunakannya dengan sangat baik dalam situasi yang sama persis seperti yang Anda hadapi.


10
2018-01-18 13:50





The 2950 adalah server rak 2u, saya bertanya-tanya apakah Anda berarti 2900?

Saya telah menjalankan keduanya di rumah di sebuah kamar (garasi yang diubah) tanpa AC atau ventilasi dan mereka berdua menghangatkan ruangan setelah beberapa jam penggunaan.

Untuk envoironment produksi, saya harus menyarankan a / c, bahkan jika itu sulit - berpikir tentang hari musim panas yang tak terduga panas .... (Benar-benar untuk envoironment produksi Anda juga harus memiliki a / c unit cadangan). Unit rak rack poweredge benar-benar dirancang untuk berada di pusat data dengan pendinginan yang layak.

Sebagai minimum absolut, terpisah penggemar asupan / ekstrak, meskipun tidak diketahui untuk musim panas untuk mencapai 37/38 ° C di London, dan mungkin ada hotspot yang terlokalisasi menjadi sedikit lebih tinggi.

Saya percaya ada ambang kelebihan panas sekitar 65 ° C pada beberapa perangkat di server tersebut (Anda mungkin ingin memverifikasi sendiri suhu yang tepat), dan 40 ° C udara tidak akan mendinginkan mereka sama sekali baik dibandingkan dengan udara ber-AC yang bagus ( server 9G juga memiliki FB-DIMM yang dapat menjalankan drive SAS yang cukup panas, jika dipasang juga menambah sedikit panas dibandingkan dengan SATA).

Jika Anda benar-benar tidak diizinkan untuk menginstal a / c, saya akan menyarankan monitor envoironmental yang layak yang dapat mengirimi Anda pesan SMS jika ada masalah, dan menetap di tingkat panggilan Anda untuk menghadiri situs dari jam karena masalah termal. Setelah harga ini diselesaikan, tiba-tiba biaya AC mungkin tidak begitu buruk.


5
2018-01-18 13:29



Ya, Anda benar, maksud saya adalah 2900. A / C Tengah bukan pilihan, tetapi jika diperlukan maka unit A / C portabel bisa diletakkan di lemari, tapi kami hanya ingin menghindari itu karena kebisingan & pemeliharaan. - JamesCo


A / C akan menyenangkan.

Anda dapat meniupkan udara dingin dengan kipas atau menarik udara panas keluar. Yang terakhir mungkin memberikan masalah karena Anda akan mengeluarkan udara dan tidak memberi makan udara baru di dalamnya.

Anda bisa meletakkan kipas di bagian bawah closset Anda untuk menghisap udara dingin, dan kemudian di langit-langit menempatkan kipas lain untuk menghisap udara panas.

Yang juga bisa sangat diam adalah tangki besar berisi minyak tempat Anda menyimpan semua peralatan Anda. Minyak tidak berfungsi, jadi peralatan Anda aman dan biasanya akan membuatnya cukup dingin.


1
2018-01-18 13:22



Pemandian minyak terlalu ambisius untuk kantor kecil kami, dan beberapa barang (misalnya telepon) dipasang ke dinding. Jika kita curhat di bagian bawah lemari maka itu berarti ventilasi dari ruang kantor umum, yang ingin kita hindari karena itu akan berarti kebisingan melarikan diri. Terima kasih atas jawabannya! - JamesCo
Dua penggemar di bagian atas lemari, dan menjalankan ducting dari udara dingin ke lantai satu? - nickgrim
Mengapa Anda menginginkan penggemar di bagian bawah? Jika Anda membuang udara dingin di atas, itu secara alami akan tenggelam. - Ben Voigt
ya tetapi Anda akan menghisap sebagian dari itu juga, itu hanya lebih baik untuk menghisap udara dingin atau memiliki lubang di bawah daripada lubang lain di langit-langit. - Lucas Kauffman


Itu tidak banyak peralatan. Hingga baru-baru ini saya menjalankan 6 server 2U di sebuah ruangan tanpa kipas angin. Ya, itu sub-optimal, tetapi bekerja cukup baik untuk menjaga ruangan di sekitar 80F dan di bawahnya, kecuali pada hari-hari yang sangat panas. Ini adalah kipas 12 "dengan kontrol kecepatan variabel selalu pada 100%. Maaf, saya tidak tahu RPM atau lebih banyak data teknis. Kami cepat mengungguli ini dan memasukkan A / C yang biaya kami setidaknya 10x lebih.

Perhatian saya adalah bahwa setiap pekerjaan penggemar akan membutuhkan teknik yang tepat, yang mahal. Mendapatkan aliran udara yang tepat akan menjadi sulit. Udara input Anda harus sesuai dengan udara output Anda. Apakah Anda akan menarik dari dalam kantor dan mendorong keluar ke luar rumah? Apakah Anda kemudian hanya melawan pemanas Anda sendiri di musim dingin? Apakah ada bangunan atau kode pengaman yang dimainkan di sini? Bagaimana dengan penyaringan? Atau kelembaban? A / C unit memiliki semua barang yang dibangun dan mereka praktis solusi kunci di sini. Hanya mendorong satu ke dalam lubang di dinding atau mengambil unit portabel dan memotong lubang untuk itu dan menyebutnya sehari. Toko-toko kecil seperti milik Anda tidak membutuhkan solusi pendinginan $ 20.000.

Jika ruang memiliki akses ke dinding eksterior, maka murni dari perspektif biaya / sakit kepala, saya membayangkan Anda bisa mendapatkan unit jendela yang layak, memotong lubang, dan tidak mengkhawatirkannya. Unit AC akan mendaur ulang udara dan unit jendela akan mengeluarkan kondensat di luar ruangan. Saya telah melakukan ini di masa lalu untuk lemari server kecil dan memiliki banyak keberuntungan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan unit dinding / jendela dan harus menggunakan pendingin portabel maka Anda perlu merekayasa pipa pembuangan untuk kondensat Anda. Menugaskan beberapa manajer kantor atau staf kebersihan untuk membersihkan ember kondensat setiap malam akan berakhir dengan bencana.

Saya akan melihat minimal 10k BTU untuk ruang tersebut. Selalu bangun kapasitas lebih dari yang Anda butuhkan, terutama ketika Anda berurusan dengan bisnis kecil. Unit 10k datang dengan harga yang sangat bagus juga. Setel thermostat Anda ke 70F. Masuk ke server Anda dan periksa temps dalam kasus ini serta suhu di dalam ruangan. Belanjakan sedikit uang pada sensor untuk mengingatkan Anda ketika ruangan menjadi terlalu panas. Saya juga akan mencari sensor detektor air. Banyak toko yang menjual paket lingkungan yang dapat melakukan keduanya melalui ethernet selama beberapa ratus.


1
2018-01-18 19:35





Di perusahaan kami, kami memiliki pusat A / C, tetapi tidak berjalan ke "ruang server" kami (Telecom closet, apa pun yang Anda ingin menyebutnya. Ruang kecil, 1 rak 42U 2post). saya membeli sebuah Tripp Lite SRCOOL12K Portable Air Condintioner untuk ruangan karena menempatkan banyak pendinginan dan TIDAK memerlukan drainase air (itu menguapkan air ke udara buangan). Kami berlari tabung fleksibel yang unit datang ke dalam sidang paripurna dan tidak punya masalah sejak.

Ruangan yang digunakan untuk berlari ke F rendah 90 (32C) dan A / C unit sekarang membuat ruang turun ke 73F (22C) per pengaturan kami. A / C bahkan kadang-kadang mematikannya sendiri karena tidak perlu menjalankan 24/7 untuk menjaga suhu.

Di kamar kami memiliki 4 switch, beberapa server rak, beberapa desktop yang duduk di rak, UPS dan sekelompok peralatan jaringan Cisco.


1
2018-01-18 22:29



Oh, dan untuk mengatasi kebisingan, itu tidak seburuk itu. Saya menghabiskan waktu di kamar tanpa mendengar perlindungan dan masih bisa mendengar diri saya berpikir / berbicara dengan baik. Kami punya kantor yang berbagi dinding dengan "ruang server" (dengan tidak ada pemeriksaan suara) dan Anda dapat mendengar suara kipas samar, tidak ada yang utama. - Jon


Saya telah mengumpulkan banyak pekerjaan di hotel di mana mereka cenderung menempelkan server di mana pun ada ruang tambahan di denah lantai untuk lemari yang juga digunakan orang lain. Saya telah mengukur suhu kamar biasa (sebagian besar karena penasaran) sebesar 120 derajat Fahrenheit selama bertahun-tahun. Saya tercengang. (server ditumpuk di atas trafo lantai dalam satu itu - mereka tidak pernah tahu mengapa cadangan rekaman terus gagal ...). Hal terbesar yang harus ditakuti adalah perubahan suhu - bukan seberapa banyak panas. Jika Anda membeli yang baru, Anda bisa mendapatkan rak dari APC yang dapat mengintegrasikan kekuatan dan pendinginan (yang juga membantu dengan kebisingan) (lihat penahanan termal)


1
2018-01-19 02:24





Bahkan di London Anda akan membutuhkan unit AC untuk lemari ini, jika tidak Anda akan menutup bisnis Anda di akhir Juli dan awal Agustus? Ketika menggunakan unit pendingin udara portabel tidak perlu ventilasi udara dalam ruangan di lemari. Unit ini akan mengedarkan udara ruangan di tempat, dan satu-satunya ventilasi yang diperlukan adalah panas buang dan kondensasi dari unit ke luar atau ke ruang sidang. Aliran udara ini merupakan bagian kecil dari udara di ruangan dan tidak memerlukan pertimbangan khusus untuk tekanan udara atau pekerjaan saluran. Udara yang telah merembes melalui pintu, dinding, dan langit-langit lebih dari cukup. Unit-unit ini sudah tersedia di pasar sewa dan ritel.

Fitur apa yang perlu dipertimbangkan: Sangat penting untuk menggunakan unit AC dengan penguapan kondensat otomatis. Unit-unit ini mengirim uap air yang dikeluarkan dari udara keluar melalui saluran ventilasi dan benar-benar menghilangkan kebutuhan untuk mengalirkan air dari unit. Knalpot ini dikirim melalui pipa atau saluran apa pun, tetapi harus diisolasi untuk menghindari kondensasi dalam cuaca dingin. Pipa yang cocok adalah jenis yang digunakan dengan pengering pakaian dan mudah ditemukan di toko perangkat keras lokal.

Solusi yang lebih mahal adalah menggunakan kondensor / kompresor luar ruangan dengan penukar panas di dalam ruangan. Sayangnya, di sebagian besar wilayah, ini memerlukan instalasi oleh tukang ledeng berlisensi dan / atau teknisi HVAC dan membutuhkan perawatan rutin. Keuntungan dari unit portabel adalah pemeliharaan yang sederhana seperti berguling di unit pengganti jika gagal.

Di Inggris, kami menggunakan sejumlah unit berbeda yang kami beli dari perusahaan penyewaan lokal dengan biaya nominal. Saya tidak ingat nomor model. Beberapa memiliki evaporator kondensat dan beberapa memiliki tangki kondensat.

Kembali ke rumah di Amerika Serikat, saya menggunakan AC portabel SHARP CV-2P12SX 11,500 BTU dari Newegg yang memiliki evaporator kondensat otomatis.

Siklus tugas membutuhkan penggunaan tanpa pengawasan, 24/7.


1
2018-01-19 18:51





Anda juga bisa melihat perumahan peralatan Anda di luar selain dari hardware vpn / firewall setup untuk mengikat dua situs bersama-sama. Pilihan Anda cukup terbatas jika Anda ingin menyimpan semuanya di situs: server akan menjadi peralatan paling keras. Jika Anda dapat menyimpan peralatan di lokasi yang terbatas pada firewall dan switch, Anda akan memiliki jumlah suara dan panas paling sedikit yang dihasilkan.


0
2018-01-18 21:51